蓄电池在线监测维护系统

 

xunjian1.jpg

(1)自动巡检功能:可实时采集各单体电池电压、电池组组端电压、充放电电流和环境温度及正负母线对地电压;

(2)放电功能:可根据电池组容量进行定电流恒流放电,当某一只电池电压低于设定下限值或到达设定的放电时间、交流失电等自动终止放电;

(3)蓄电池内阻测试功能:采用直流放电法测试蓄电池内阻;

(4)自动均衡功能:在线自动调整各单体电池浮充电压,保持各单体电池电压一致性;

(5)交流窜入直流检测功能:自动实时监测直流系统是否发生交流窜入。采用光电隔离、电源隔离、通讯端口隔离及模拟、数字隔离技术,并充分考虑直流正负母线与地之间的绝缘,确保设备的安全性、可靠性和检测的准确性,且不影响直流系统的安全运行;

原理:采用电容的“隔直通交”特性,分离、提取直流母线上的交流信号,再由调理电路调理后送入高速、高精度A/D转换芯片,然后经光电隔离后送入CPU,进而得到所测交流电压值,再根据用户所设定的报警门限值进行存储、报警和数据上传

(6)参数设置:用户可自行设定报警参数,包括:单体电压上限、下限,整组电压上限、下限,电流上限、下限(电流=0)、交流窜入阀值等;

(7)显示:采用大屏幕全彩触摸液晶显示屏,可实时显示各项检测参数及报警信息;

(8)报警功能:①整组电池电压超限(上、下限);②单体电池电压超限(上、下限);③电流超限;④交流窜入;⑤电压均差值超限;⑥交流失电;⑦设备自身故障(如:主机与采集模块之间通讯故障、与上位机网络通讯故障及其他自身故障等);采用声光报警,且报警记录自动存储(包括报警时间、报警内容等),支持掉电保存,可随时查阅;

(9)通讯功能:设备具有RJ45、RS485、USB等通讯端口,可通过网络与远程服务器通讯,实现远程网络化集中监测,也可通过USB端口将数据导出;

(10)具有多个可扩展的I/O口,可用于报警输出及其它信息的采集和控制。

(11)配备计算机管理分析监控软件,通过局域网监测、管理各终端设备(蓄电池组在线监测系统),具有极好的兼容性和可扩展性;采用WEB发布的形式,工程维护人员、生产技术人员可以在局域网中的任意一台计算机,用Windows 自带的IE 浏览器通过登陆蓄电池监测数据服务器进行浏览,查看数据库中各变电站各电池的实时运行状态及历史数据和曲线,及蓄电池性能变化趋势,生成报表,包括:数据表格(包括各单体电池电压、内阻等)、曲线图、柱状图方式等,同时IE浏览器能对数据按时自动进行刷新,以便与现场设备保持一致

 